#1
Mam przyłącze DN 80 i zastanawiam się nad doborem wodomierza sprzężonego. Czy w takim przypadku najlepiej po prostu zastosować wodomierz również w DN 80? Wydawało mi się, że średnica rury powinna decydować o średnicy licznika, ale spotkałem się z opinią, że nie zawsze tak jest.
#2
Nie warto dobierać wodomierza wyłącznie na podstawie średnicy przyłącza. Średnica rurociągu wynika przede wszystkim z wymaganych przepływów i dopuszczalnych strat ciśnienia, natomiast wodomierz powinien być dobrany do rzeczywistego profilu rozbioru. W praktyce może się zdarzyć, że na przyłączu DN 100 prawidłowo pracuje mniejszy wodomierz zabudowany na zwężce. Najpierw dobrze jest przeanalizować zużycie dobowe, przepływy chwilowe, minimum nocne i przepływ szczytowy, a dopiero później wybrać konkretny typoszereg. Temat szerzej opisany jest, jak coś, tu: https://sorbex.pl/jak-dobrac-wodomierz-s...owe-bledy/
  